<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div>Hi André,</div><div>Below the response from Dirk Scharmer of the German Straw Bale Building association FASBA, when I asked him to comment on the 0,045 figure I had found on their site (<a href="http://www.downloads.fasba.de/Pb-lambda1.pdf)">http://www.downloads.fasba.de/Pb-lambda1.pdf)</a>. Dirk's basically saying that in Germany the official values to calculate with are 0,08 (for bales flat) and 0,052 (for bales on edge) and that these figures are 20% higher than the measured ones because in Germany there's an obligation (for all natural fibre-based insulation) to add 20% to compensate for the fact that the lambda test are done on dry material whereas in the real world relative humidity of 75-95% in the walls do mean that insulation values decrease. He finishes with saying that these official 'calculation' values are not as good as the Austrian ones, but more realistic (according to him).</div><div>Hope this helps.</div><div>Regards, Peter</div><div>PS: their values are valid for densities 90-110kg/m3</div><div><br></div><div>======================================</div><div>Laut der in Deutschland nun geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen<br>Zulassung Z-23.11-1595<br><a href="http://www.downloads.fasba.de/AbZ-Nr.-Z-23.11-1595.pdf">http://www.downloads.fasba.de/AbZ-Nr.-Z-23.11-1595.pdf</a> gilt ein<br>Lambda-Rechenwert Halmrichtung von 0,08 W/mK und quer zur Halmrichtung von<br>0,052 W/mK. Die jeweils tatsächlich gemessenen Werte liegen 20% niedriger,<br>weil es in Deutschland einen Sicherheitsaufschlag für pflanzliche Dämmstoffe<br>gibt (es wird im trockenen Zustand gemessen, in der Wand herrschen aber ja<br>auch mal feuchtere Bedingungen von z.b. 75-95% relative Luftfeuchte, die<br>eine tatsächliche Verschlechterung der Dämmwirkung zur Folge haben könnten).<br><br>Unsere Untersuchungen zeigen ziemlich deutlich, dass die Wärmeleitfähigkeit<br>in Halmrichtung wirklich höher ist (also die Ballen liegend schlechter<br>dämmen)<br><br>Die obigen Rechenwerte von 0,052 und 0,08 sind zwar nicht so günstig für<br>uns, wie die österreichischen sind aber meines Erachtens realistischer.<br><br>Soweit erstmal?<br><br>Gruss<br><br>Dirk Scharmer<br><br>Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V. <br>Auf der Ruebekuhle 10<br>D- 21335 Lueneburg<br>Tel. 00 49 4131- 2278649<br>Fax. 00 49 4131- 2278648<br>Internet: <a href="http://www.fasba.de/">www.fasba.de</a></div><div><div>====================================</div></div></body></html>